S7-300在運行,不想改組態
能不能用200smart寫程序,用PUT/GET讀寫S7-300的DB1?
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1821 個
工控威望: 5459 點
下載積分: 7126 分
在線時間: 917(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-04-04
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 20天前
大量的文章表示需要300側編程。你有想法可以在200smart測編程試一下。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615658567300531986&wfr=spider&for=pc

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_280670_1076.html

2022年官方回答。
200 SMART和300 S7通訊 必須300測做客戶端才可以通訊上。
......
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 187 點
下載積分: 17144 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-04-04
查看wzbarley的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 20天前
在200smart側編程的話,只能訪問300PLC的DB1;其他DB塊是訪問不到的。
需要看一下你通信的數據是否在DB1中。
好好學習,天天向上。
吾志所向
級別: 家園�?�
精華主題: 0
發帖數量: 379 個
工控威望: 661 點
下載積分: 1923 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2025-04-02
查看吾志所向的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 4天前
同品牌的PLC之間通訊容易實現,西門子PUT/GET方式可以的;
不同品牌的PLC之間編程方式通訊要麻煩一點,通訊上了可能還要處理字節順序;
提供幾個不用編程實現多臺PLC之間通訊的案例: 多臺PLC之間通訊.rar (4838 K) 下载次数:11